登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川4011变频器上电显示EF3报警

点击:22581 回复:22

该变频器拖动数控系统的主轴电动机,按操作板上主轴启动键后电机转一下,立刻停止,变频器瞬间显示输出侧过流报警号,然后显示EF3报警,应该是哪里的问题?
07-08-02 08:56
外部故障(输入端子S3)
你解除各多功能输入的外部故障输入,看行不行啊!!!
07-08-02 12:53
S3端子是直接接到公共端SC上的。将S3端子的接线断开,上电不报警,但按主轴启动变频器仍显示EF3,更改H1-01参数无效。
07-08-03 20:55
这得分几种情况:
1、初始设置的时候,S3端子设的是多段速,还是外部故障?
2、如果是外部故障,现在看它还有没其它信号输入?
3、如果是外部故障,且没有其它信号输入,现在你已经断开了,就是外部故障常开接点不报   警,即H1-01的值是24。你看下有没问题?
4、如果上面的情况都不是,哈,那可能就是你的变频器有问题了!!!
07-08-06 11:17
当然你也可以把变频器的设置初始化后,再从新设定看行不!!!
07-08-06 11:20
H1-01原来的设置是24,改为2d后还是不行,是不是可以说明变频器报警与S3的接法无关呢?试机的时候用它拖动一台1KW的二极异步电动机,使用数字面板和外接端子控制,外接端子不接其它线,只使用S1或S2来启动电机,电机转动都正常,但将变频器接到机床上,按控制板上的主轴点动键或执行S指令,伺服系统立即报警,变频器也报警。现在可以确定机床的伺服系统和外接端子的线路是正常的,不知道变频器哪里出了故障。
07-08-07 22:31
你的机器是G7还是F7的,加PG卡做闭环控制了吗?
07-08-14 16:50
还有啊,你的变频器上电时不是瞬间显示输出侧过流报警号,建议检测一下负载端的接线是否接地或者短路。
07-08-14 16:53
没错啊!将多功能端子功能取消,EF3报警就没有了。
使用JOG方式,按面板的按钮后,电机转一下,显示GF报警,用它拖动小功率电机正常,功率大的就不行,面板显示的电流值大约超过6A就报警,是不是变频器的功率模块或电流检测电路的问题?
感谢回复!!!
07-08-16 08:22
不客气!大家相互学习!
这样吧,你给我留个联系方式吧,回头和你联系!
07-08-16 13:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯