登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求6SE7133-7ED61-3BA0出现F002故障,怎么解决

点击:1126 回复:3

6SE7133-7ED61-3BA0用了不到一年突然出现F002故障,变频器锁定,可以复位,但还是出现F002故障,怎么解决?
谢谢了
07-07-31 13:35
门限电压调高点可以吗
07-08-05 14:25
该用户被锁定!
07-08-05 17:15
看参数R006.是否检测的直流母线电压.如没有,变频器检测电路损坏
07-08-25 11:12