主题:请教robertjml:如何分析工控系统的可靠性

点击:1024 回复:6

一个简单的集散控制系统,
例如,系统1:s7300通过以太网模块上接工业以太网,下面通过dp口接若具有dp接口的步进电机驱动器;
系统2:s7300通过以太网模块上接工业以太网,下面通过dp口接若干s7200的扩展dp模块,步进电机的驱动器(没有dp口)由s7200带。
要分析上述系统的可靠性,应该从那几方面着手,有没有具体的指标可以衡量
谢谢robertjml!刘立,lililiu-2002@163.com
07-07-31 08:57
系统1:S7-300 CPU + Profibus-DP网络 + 步进电机驱动器(DP接口) + CP343-1  
// 这种方案已经广泛地被采用, 高可靠性和高控制精度都可以保证!
系统2:S7-300 CPU + Profibus-DP网络 + 若干个EM277模板 + CP343-1,  按照这种设计, EM277模板作为Profibus-DP网络的从站, 向主站( S7-300 CPU )发送和从主站( S7-300 CPU )接收数据. 然后, EM277通过模块的扩展电缆连接到 S7-200 CPU. 接下来, S7-200高速脉冲输出通道连接到步进电机的驱动器(没有dp口).
// 这种方案中间环节太繁杂, 网络的可靠性有待于验证. 另外, EM277 能够处理的发送和接收数据的长度是比较有限的.
07-07-31 10:13
谢谢robertjml的解释!
我给了您邮件!
07-07-31 11:00
老季,高手啊,全才,有机会我一定去浦东认识一下您老,多学习学习!!!
07-07-31 18:13
对于工控新手来说,太需要Robertjml这样热心肠的老前辈了!赞一下!
07-08-01 11:03
感谢大家对我的信赖与鼓励! 我很乐意在工控论坛上, 与网友们分享共同探讨的乐趣. 一个人自己闷头学习PLC和传动, 是件苦闷的差事. 与很多人互动地讨论, 学习PLC和传动更加生动活泼!
07-08-01 13:09

VIV