登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:[求助]PLC编程

点击:2620 回复:8

我第一次用西门子PLC。谁能帮我做一个西门子S7-300的例程
1、5台设备
2、启动时启动停止时间最长的
3、停止时停止运行时间最长的
见下:
输 入 信 号
0.0  设备自动运行
0.1  设备启动信号
0.2  设备停止信号
0.3  1#设备运行
0.4  2#设备运行
0.5  3#设备运行
0.6  4#设备运行
1.0  5#设备运行
1.1  6#设备运行
输 出 信 号
2.0  1#设备启动
2.1  1#设备停止
2.2  2#设备启动
2.3  2#设备停止
2.4  3#设备启动
2.5  3#设备停止
2.6  4#设备启动
3.0  4#设备停止
3.1  5#设备启动
3.2  5#设备停止
3.3  6#设备启动
3.4  6#设备停止
要求:当有设备自动运行信号时,设备送入启动信号时,每次启动一台设备『启动设备中停止时间最长的 』,当设备送入停止信号时,每次停止一台设备『 停止现在运行设备中运行时间最长的 』。
最好用梯形图做,带注释。
07-07-27 17:24
pascal, 冒泡,S7-300支持的。用梯形图编,似乎不太理想,太复杂了。
07-07-27 17:39
最好能用梯形图做出来,因为已经有好多程序了,全是梯形图要转换挺麻烦的,我对pascal不是太懂。
07-07-27 18:44
不明白:为什么用两个输出点[双线圈]来执行一个设备。是不是弄错了!
07-07-27 20:50
楼上的,这有什么奇怪的,大电机只需要一个触发信号就可以了,开启和停止都是触发的。
年轻人还是要自己钻研着做啊!!
07-07-28 17:32
控制回路是这样设计的,启动是常开、停止是常闭
07-07-28 17:33
控制回路是这样设计的,启动是常开、停止是常闭
07-07-28 17:33

引用 dixinke 在 2007-7-28 17:32:00 发言【内容省略】

不是大电机,是高压电机。
07-08-03 18:06
那怎么得到每台设备的停止时间呢?也就是说我怎么知道哪台设备停了多少时间呢?
烦请高手解答
07-11-27 21:24