主题:提高通信线的抗干扰性?

点击:1295 回复:2

西门子200PLC与hakko触摸屏通信,通信线是30米长的屏蔽电缆。怎么提高通信的抗干扰能力??表情   高手帮帮忙!!!
07-07-27 15:00
问题现象?边上有什么强干扰源呢?
07-07-28 17:34
采用铠装型双绞屏蔽电缆ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!