主题:[求助]两台变压器并联运行电流不一样
点击:1176 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
wuhu123
[size=4]
请问下 我这里有两台变压器并联运行,已经正常运行3年多了。但是现在出现了个问题:两台变压器的电流不一样。
1号变压器700多A 2号变压器400多A 联络开关电流是100多A
两台变压器型号一样,厂家一样,功率一样
变压器是:800kvA[/size] 接线组别一样
我的油箱是: wu_hu55113322@163.com 大家可以联系我 谢谢
07-07-25 16:28
1楼
编辑
引用
管理
gandong537
如果两台变压器要并联运行,要注意:
1:变比相同。
2:连接组别相同。
3:短路阻抗相同
07-12-27 21:20