登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:fx2n与安川G7之间可否通讯?
点击:4294 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
autofans
有哪位高手作过,能否详细指教?
04-03-06 20:48
1楼
编辑
引用
管理
autofans
有谁知道MEMOBUS是个什么东东?安川变频器用的就是这个劳什子,能按MODBUS做吗?
04-03-09 22:00
2楼
编辑
引用
管理
linrongfeng
modmus是一总现场总线的通信协议,变频器的说明说里有详细的介绍.
04-03-10 15:35
3楼
编辑
引用
管理
autofans
有谁作过吗?
04-03-20 19:53
4楼
编辑
引用
管理
jhjt
fx2n和ABB变频器已用通讯连通,系统可靠运行已有3年了,是用MODBUS。我想应该是行的。
04-03-20 22:27
5楼
编辑
引用
管理
autofans
jhjt兄:
能否介绍一下,都用了哪些硬件(如通讯卡或FX2N-485BD等),如何接线,以及FX2N关于通讯如何编程(是用无协议方式吗)?如蒙指教,万分感谢!
04-03-23 19:21
6楼
编辑
引用
管理
jj990929
不能,MEMOBUS是安川专用的协议。
05-09-27 10:20
7楼
编辑
引用
管理
pycathiu
MEMOBUS就是MODBUS,基本一样的。
FX2N能发MODBUS就能和安川的通讯
05-09-29 15:42