主题:怎样自制三菱F940触摸屏与PC的通信数据线?
点击:4453 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wangys0303
怎样自制三菱F940触摸屏与PC的通信数据线?(RS232C)
小弟急用,谁能告诉我,先谢了。
07-07-12 19:47
1楼
编辑
引用
管理
wzswood
2 3
3 2
68 4
5 5
4 68
07-07-14 09:27
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
我有
07-07-14 10:37
3楼
编辑
引用
管理
wangys0303
非常感谢2楼,但是你能否说的详细些呢,谢了。(两头都是九孔的)
07-07-14 19:39
4楼
编辑
引用
管理
yashen8
三菱人机的说明书上就有!
07-07-14 19:42
5楼
编辑
引用
管理
wangys0303
本人最后是按
2 3
3 2
67
67
5 5
做的,用FX-PCS-DU-WIN-C能通信,但GT-Designer2就不能通信了,不知那位高手能否指点一二,谢了
07-07-18 21:45
6楼
编辑
引用
管理
wangys0303
上面搞错了
是按
2 3
3 2
78
78
5 5
做的,用FX-PCS-DU-WIN-C能通信,但GT-Designer2就不能通信了,不知那位高手能否指点一二,谢了
07-07-18 21:57
7楼
编辑
引用
管理
wzswood
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=49&id=71397&replyID=483153&star=1&skin=
这上面有你自己看看
07-07-19 10:32
8楼
编辑
引用
管理
wangys0303
本人最后按GOT-F900硬件手册(接线编)上接线,与2楼说的一样,已经OK,哈哈