点击:2996 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
KENETHLIKE
我的S5程序丢失了,CPU是928B,我想用老外给我的备份下装到PLC中,发现无法下装,有一个报警 块已经存在于EPROM中了,无法下装程序。
请问各位大侠,程序既然已经确定丢失,为什么里面还会有块?
我把PLC电池取掉关闭PLC电源再开机传,结果还是一样说里面已经有块,不能传程序????
EPROM是插在通讯模块上的,里面到底是装的什么程序??÷
07-07-07 15:44
1楼
编辑
引用
管理
KENETHLIKE
有没有S5的专家来解答一下啊
07-07-07 15:47
2楼
编辑
引用
管理
wjmdtt
使用总复位方式试下吧,我跟你的型号一样也是经常掉程序就这样解决的
07-07-14 18:42
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
S5-CPU总复位之后, 在 DB块中的实时数据会被全部清除掉! 使用总复位之前, 先在线上载所有的 DB块, 以防万一!
07-07-14 21:22
4楼
编辑
引用
管理
yuda1
搞惦未啊?
07-07-15 23:36
5楼
编辑
引用
管理
harryzhg
操!
您搞好了也不来这里告知大家一下,还那么多人关心你!!!
07-07-29 15:35
6楼
编辑
引用
管理
zqg0000
又不是ram,eprom是需要紫外线擦除的。写也需要siemens的pg,我有材料,你把程序传给我以及卡的型号。收费硬件加劳务7000元。zqg0000@gmail.com另外程序怎么会掉?没有十年时间是不可能的。原卡最好不要试图擦掉,否则你会很惨。附送cp143×程序。
最后修改:
2007-8-16 22:36:08
07-08-16 22:33
7楼
编辑
引用
管理
zqg0000
zqg0000@gmai.com
07-08-16 22:35
8楼
编辑
引用
管理
KENETHLIKE
多谢大家,搞定了就出差了!