一台新的安川G7变频器,在自学习控制模式下,写完电机基本参数后,无法实现自学习。RUN指示灯不亮。请指教。
07-07-05 16:39
1楼
编辑
引用
管理
为中华之崛起而读书
看一下是否已经与电机通路,然后是否已经给定变频器RUN信号
07-07-05 22:03
2楼
编辑
引用
管理
冷月
电机已经连接好,外部指令加上后,电机还能不稳定的运行,然后自然停下来,报EXT RUN ACTIVE。目前应当解决自学习问题,请问如何给定变频器RUN信号。
07-07-06 22:13
3楼
编辑
引用
管理
bin99
你第一次用安川呀,那么简单还不会
07-07-17 23:18
4楼
编辑
引用
管理
Q263645395
是不是E2参数出错了,遇见过是电机厂家把铭牌打错了
08-05-06 22:49
5楼
编辑
引用
管理
zhuquanzhi
T1-01 选择自学习模式选择自学习模式。
0:旋转型自学习 (带电机肯定选这个)
1:停止型自学习
2:只对线间电阻的停止型自学习模式
T1-02 电机输出功率 (电机铭牌上有,下同)
T1-03 电机额定电压
T1-04 电机额定电流
T1-05 电机额定频率
T1-06 电机极数
T1-07 电机额定转速
设定完 T1-07 后,面板会问你准备好了吗? 好了请按 RUN 键
你按一下,剩下的就是变频器的事了!
08-05-10 07:32
6楼
编辑
引用
管理
orenge
又学习了..
08-10-27 14:45
7楼
管理
zhlm1983
该帖内容不符合相关规定!
08-11-27 15:16
8楼
编辑
引用
管理
media
遇到过,电机不同最好还是安照电机铬牌设置参数,不要太迷信自学习什么...
08-12-02 22:42
9楼
编辑
引用
管理
zhlm1983
搞定了吗?
加我QQ:191449320
有写时候自学习就是不可以~~
08-12-17 16:33