登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助:模拟量异常

点击:5514 回复:26

大家好!
我的AI模块为331-7KF02-0AB0,4~20mA,4线制传感器,8通道中 前3个通道使用 其它空载(问题通道是第3个)
数值常长时间显示最大值(特别是这几天凌晨下雨时出现,中午就好了)
STEP7检查相应PIW数值,32767,满数值了
AI线路电流检查为13mA左右,正常
我感觉不是传感器的问题,应该是AI模块A/D转换的问题
请大家帮我分析分析,应该如何解决
谢谢大家了
表情表情表情表情表情表情
07-07-04 10:34

VIV


1,组态里定义为4DMU,Measuring Range 为"C",输入卡侧面也要选择为"C"
2,干扰造成,如,接地啊,屏蔽啊,等电位啊,什么的,呵呵,我也不是很清楚
07-07-04 14:11
a. 4线制变送器如果是隔离型仪表,请将变送器信号的负端接地!
b. 检查 PLC模板的 M端(直流供电)一定要牢固地连接到接地母排!
c. 检查331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)短接,然后再和端子20(M)连接起来!
我们在这里等候你的好消息.
07-07-04 14:38
谢谢大家了
可是它时好时坏,要观察很多天
真希望它彻底垮掉
07-07-05 08:30
我觉得还是模快内部的问题,既然有时候好那就说明组态没问题,而且检测的信号13MA是对的,但是数值不该是37267啊!
呵呵,见笑见笑!
07-07-05 14:23
我曾经在现场调试的时候, 亲身经历过上述的现象(即:用万用表能测量出4线制变送器的毫安电流,但是在程序中看到数值是37267!)
在后续的分析中, 发现该变送器(国产仪表)是浮地的. 我将变送器信号的负端接地, 然后再用万用表测量变送器的毫安电流,与程序中看到数值是相符合的!
注: PLC系统的M端接地!
07-07-05 15:21

VIV

PLC系统的M端接地!  这点我也认同,因为我也遇到过同样的问题,当时所有模拟量检测都是32767
但将PLC的M端跟24VDC负线和地线同时接通就全OK 了.
但楼主的问题在于出错的只有第三个通道啊,
我觉得若是干扰也应该是变送器端或元件受干扰,我想是变送器或元件端与PLC不等电位吧,呵呵.
若怀疑是通道有问题用排除法,先换个试试
随便谈谈想法,还请高手指点一二.
07-07-05 16:24
因为模块的M端不方便拆开连接,我只将模块的端子10、11短接了一下
观察了两天  没异常出现
不知是恰巧没异常出现 还是真的有效果
大家可不可以讲讲模块的 端子10、11、M-、M 间有什么关系吗
07-07-07 08:14

VIV

我想问一下.为什么通道1,2会没问题呢
07-07-07 11:08
belial2006:
使用331-7KF02-0AB0模拟输入模板, 检测4线制变送器(有源仪表)的毫安电流. 接线步骤可以考虑如下:
1. PLC模板的 M端(直流供电)一定要牢固地连接到接地母排, 确认每个模板的 M端是相连的!
2. 331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)以及端子20(M)短接!
3. 如果是隔离型仪表,请将变送器信号的负端在 PLC电柜侧接地!
4. 变送器电缆的屏蔽层单端接地!
07-07-07 13:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯