主题:求助:模拟量异常

点击:5514 回复:26

这个问题我前几天就遇到了,是三个调节阀的开度反馈
郁闷呢,两根模块模拟量接线上的两个电流不一样大小,大概相差2A左右
开始估计是输入信号接地了,查未有接地,而且出现一个问题,就是,只要一个信号端子接上后,PIW口就是32768,两个都不接的话就是-32767
现在用的是另外的口,正好调节阀的电路板也换了,现在一切正常
但原来的问题是什么原因呢?
是模块坏了吗?
4线制负载信号端的负端需要接地??
2线制呢?
07-07-07 22:21
变送器电缆的屏蔽层单端接地!单端接地
07-07-09 03:52
学习中,这个问题很有探讨的意义,而且经常会在现场碰到的。
07-07-11 16:33

VIV

请各位帮忙,我遇到这样的问题,用331-7KF02-0AB0模拟输入模板18.19端点检测变频器MM440的输出电流,此卡上用了4个通道,其它的都是通过变送器检测温度,显示正常,但检测变频器的输出电流的值有时就会出现满量程,而且是输出频率越大,出现得越多,请大家帮分析一下,谢谢,小妹正在查找问题中,谢了
07-07-12 15:30
若模块的 第4通道组设定的是 4线制,16 17又没使用的话
根据模块手册 对未使用通道的 要求:建议将通道16 17与通道18 19串联
我也这样试验着呢,真想我的那个彻底垮掉,观察太痛苦了
07-07-12 16:15
1. 对于331-7KF02-0AB0模拟输入模板, MM440变频器的毫安输出电流就相当是一个"4线制有源仪表". 请把模拟输入模板的量程卡设在正确的档位!
2. MM440变频器的毫安电流输出, 现场很可能和 PLC系统地不共地! 建议: 将MM440变频器端子13(AOUT1-)或者端子27(AOUT2-)连接到PLC系统地!
3. 其它方面的检查:
a. 1. PLC模板的 M端(直流供电)一定要牢固地连接到接地母排, 确认每个模板的 M端是相连的!
b. 检查331-7KF02-0AB0模板的端子10(comp+)和端子11(Mana)短接,然后再和端子20(M)连接起来!
07-07-12 16:36
两线制的变送器的信号负端本来就是电源负端
电源负端一般都是接地了的
07-07-13 02:05
也不一定要单端接地的
在做好等电位连接的情况下 两端接地效果好得多
尤其在有变频器的场合 有不相信的可以试试
07-07-13 02:07

VIV

是串联还是短接啊
07-07-13 11:35

VIV

谢谢各位帮忙,我的问题解决了,将MM440变频器端子13(AOUT1-)或者端子27(AOUT2-)连接到PLC系统地!
还真够辛苦的,你们说的方法全都试过了,
谢谢了,特别谢谢Robertjml
07-07-13 16:13