主题:用200计脉冲然后发脉冲
点击:1352 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dx011dafei
现在我想用手轮发脉冲给PLC然后由PLC运算最后把运算后的脉冲发给伺服
如果说是把手轮直接接到伺服上那么不会出现丢脉冲的现象.
但是现在多了一个PLC计数,运算,发脉冲的环节所以出现丢脉冲的现象,而且是摇的越快丢
的越多,慢点摇还可以.
不知道大家有没有好的方法能让他不丢脉冲,或者是说把丢脉冲数减少到最小.
zhichaobi@163.com
07-07-01 07:49
1楼
编辑
引用
管理
ymlzl
加大分辨率
07-07-01 20:57
2楼
编辑
引用
管理
dixinke
200,使用I0.0,I0.1,I0.2这3个点,中断方式计数,应该不会丢,除非你能1ms摇一个脉冲出来!
07-07-14 13:34
3楼
编辑
引用
管理
gby9
用的什么型号手轮和PLC?价格多少?
07-08-13 09:26