主题:[求助]y系列三相电机启动
点击:2292 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yccj5000
本人用一个接触器控制两个电机直接启动,两个电机的容量为11KW和15KW的Y系列4极电机,电机是用来控制液压泵的,不知这样是否合适
07-06-25 14:18
1楼
编辑
引用
管理
liomao1893
我觉得无所谓。15KW不是很大。三角形直接启动也无妨
07-06-25 15:50
2楼
编辑
引用
管理
xulirong
不合适,应该用三个接触器,星三角启动
07-06-25 15:50
3楼
编辑
引用
管理
liomao1893
液压泵而已,又不是搅拌机粉碎机之类的
07-06-25 16:16
4楼
编辑
引用
管理
luyisa
关系不大,最好Y-D启动,但是容量不大,也不怎么会发生问题的
但是:如这个电机会频繁启动的话,建议使用Y-D:3个接触器
07-06-25 16:37
5楼
编辑
引用
管理
TANLIXIN
可以.
07-06-25 17:12
6楼
编辑
引用
管理
hwl0541
不能直接启动
07-06-25 17:19
7楼
编辑
引用
管理
heyuli2000
可以直接启动,但不要过于频繁
07-06-25 23:45
8楼
编辑
引用
管理
yccj5000
关键是两个并联,加起来就有26千瓦了.
07-06-26 08:57
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
分开控制
07-06-26 19:21