主题:[求助]y系列三相电机启动

点击:2292 回复:10

本人用一个接触器控制两个电机直接启动,两个电机的容量为11KW和15KW的Y系列4极电机,电机是用来控制液压泵的,不知这样是否合适
07-06-25 14:18
我觉得无所谓。15KW不是很大。三角形直接启动也无妨
07-06-25 15:50
不合适,应该用三个接触器,星三角启动
07-06-25 15:50
液压泵而已,又不是搅拌机粉碎机之类的
07-06-25 16:16
关系不大,最好Y-D启动,但是容量不大,也不怎么会发生问题的
但是:如这个电机会频繁启动的话,建议使用Y-D:3个接触器
07-06-25 16:37
可以.
07-06-25 17:12
不能直接启动
07-06-25 17:19
可以直接启动,但不要过于频繁
07-06-25 23:45
关键是两个并联,加起来就有26千瓦了.
07-06-26 08:57
分开控制
07-06-26 19:21