主题:MM440与电脑通信
点击:1419 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
beibiao
想在电脑上观察变频器的波形与相关参数,电脑上装了DriveMonitor,通过29,30接两根线到接头上,然后用一个232/485转换器将其与电脑相连。试了好长时间都没有连上。郁闷!!
07-06-22 15:21
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题很简单,29为正,30为负,不能接错了极性,否则485通讯口就烧坏了;计算机装的DRIVEMONITOR他的COM口和计算机设置的COM口是否一致?不一致也连不上;再有,232转485的连接器是隔离的吗?推荐隔离的转换器。
总之非常简单,熟悉计算机和通讯口,就是连接问题和设置问题。
07-06-22 20:08
2楼
编辑
引用
管理
beibiao
哥们,非常感谢!!
07-06-25 09:03
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-06-25 10:29
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
呵呵,有兴趣可以常来聊聊,西门子自动化与驱动集团的论坛传动栏目也行,希望经常看到你。