登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:求助!怪问题--HITECH PWS920T人机界面显示问题!!

点击:1160 回复:5

应公司要求,需要在PWS920T人机界面上增加一些显示内容(PWS920T画面编辑软件是ADP DOS版),PLC是三菱FX2,显示的内容是故障计数,即用的是数据寄存器,问题如下:
当用D280作为该地址时可以与PLC内部资料同步显示(PWS显示的数值与PLC内部D280显示的数值一致),当使用300以上的数据寄存器(如D302)时不能同步显示(PWS显示的数值与PLC内部D280显示的数值不一致),此时关一下电源后PWS显示的数值就与PLC一致了。
从现象来看,PWS920T人机界面使用D300(含)以上的寄存器时,不能实时显示变化的数值.
小弟手头上没有PWS920T及ADP DOS版的资料(这个型号太老了),所以无从考证,不知道各位有没有类似的经历?
哪个好心人如果有这些资料,请发我一份,我的邮箱:lbkkk2000@163.com(第一个字母为“L")
07-06-20 13:10
你还是换个新的屏算了
07-06-24 17:05
我是想换,有40、50个这样的屏,公司不同意。
07-06-25 11:20
3楼
该帖内容不符合相关规定!
07-06-25 14:07
换新屏 一屏带多个PLC
这样能好些
07-06-26 12:49
一屏带多个PLC也不能用,因为我们都是独立的机台,而且流动性比较强。说到底还是人力成本比东西成本低,公司宁愿花大力气修改这些老东西,而不愿意花成本来淘汰这些过时的产品,很无奈。
07-06-27 08:51

工控新闻

更多新闻资讯