登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:照明电中的诡异现象。不带载烧零线
点击:6374 回复:43
30楼
编辑
引用
管理
liomao1893
钳表测过了.整流器感性负载太大吧.一盏灯合到1A的样子.4平方线不够.还有装了漏电晚上还会跳漏电保护.可能三相不均衡有电流反回来了.白天又测不到电流差
07-06-24 21:17
31楼
编辑
引用
管理
lanyufeiji
你说的是照明吧!白天不用当然测不到哦!晚上开灯就想你说的负载太大!!!你用的什么漏电保护装置?三相三线制漏电保护器???因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
07-06-26 00:33
32楼
编辑
引用
管理
liomao1893
白天用,晚上不用。呵呵。我用的是单相带漏电保护的空气开关。
07-06-26 11:09
33楼
编辑
引用
管理
lianqian2000
看来这个问题只有我出马了,这个问题很严重,解决起来非常棘手!
你们厂闹鬼了!
07-08-07 13:52
34楼
编辑
引用
管理
蓝色天空
先检查线路的绝缘情况,用摇表查主回路。
相线,零线都查一遍,再看看变压气中性点接地是否牢固可靠。因为照明电路中有线圈和电容组成的谐振电路,这本是为了灯在启动是能产生高压,但是也会给电路产生影响的。
你的回路中是否有小的变压器?变压器的零线侧是否可靠接地?只有可靠接地才能稳定工作的。
上面的话纯属猜测,只能做参考!
07-08-09 19:09
35楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-22 16:20
36楼
编辑
引用
管理
异域CIVMXJkS
非线性负载大量集中使用产生严重的三次谐波,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的<<零序滤波器>>零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
17-02-28 11:45
37楼
编辑
引用
管理
steelen
可能是三次谐波产生的问题吧。如果 你用的是节能灯的话可能会产生三次谐波的情况较大,后果就是零线电流过大,最大时会超过相线二倍。然后零线就是产生过热现象。严重时会烧掉绝缘皮或是烧断零线。
17-02-28 16:45
38楼
编辑
引用
管理
1522615606
不带负载也跳闸,说明零线有接地。
17-02-28 16:56
39楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
烧毁说明热产生,楼主哪里送你一个福禄克热成像仪测下估计可以找到
17-02-28 20:26
上一页
下一页
工控新闻
地铁安全运营背后的卫士——徕卡TM60精密监测机器人
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
更多新闻资讯