主题:照明电中的诡异现象。不带载烧零线
点击:6374 回复:43
20楼
编辑
引用
管理
liomao1893
现在装了漏电保护在一路路的试呢
07-06-18 10:14
21楼
编辑
引用
管理
liomao1893
回13楼、16楼。
走线采用铁管走线。总共要经过52盏灯。线路有点拖拉不说。外加车间采用轻钢龙骨吊顶。上面要去抽根线的话工作量相当巨大危险系数很高。所以您说的放零线只能作为保留意见。
16楼说得在理。说实在的我这厂小气点,没钳表。我只是看看柜上的电流表参考参考
07-06-18 10:36
22楼
编辑
引用
管理
liomao1893
又有怪事!关灯后第二天看跳了漏电保护。
07-06-22 08:54
23楼
编辑
引用
管理
44197000
中性点电位漂移?输出有漏电(零线有重复接地)?肯定存在电位差了..
不太懂了,我初学电工....
07-06-22 10:19
24楼
编辑
引用
管理
工控处女
可能是铁管的问题,pvc的是市吧
07-06-22 11:22
25楼
编辑
引用
管理
liomao1893
总线上因为三相不均衡反串回来的电流是否也跳漏电保护?
07-06-22 11:41
26楼
编辑
引用
管理
kugui2003
应该跳
07-06-23 18:14
27楼
编辑
引用
管理
erhuwzh
线路烧焦是因为有大电流,一,检查线路接地,二,检查是否是电焊机等的接地线干扰,三,可以用卡流表卡卡电流,不是什么难以解决的问题
07-06-24 09:08
28楼
编辑
引用
管理
fxc
有没有电焊?
07-06-24 11:49
29楼
编辑
引用
管理
644172665
零线也是只供照明使用吗?还是有借用?
07-06-24 14:15