主题:变频+电机系统如何解决电机烧毁故障?

点击:7578 回复:21

今天碰到一难题:在一恒压供水系统中,变频为国产,电机为22KW,故障现象为电机经常烧毁,绕组短路。一般运行二三十天就出现电机故障。最快的一次上午换下午就完蛋。到现在为止已换了四台了。表情
现场检测,三相电流平衡,最大电流在45A左右,更换后的电机表面温度在40度以下,水泵经厂家检查也称正常,变频器也有厂家技术员检查称正常,但就是不能阻止电机运行一段时间就烧毁的厄运。
请各位大虾分析问题可能出在那里。谢谢!
04-02-28 19:24
换变频器!
04-02-28 19:37
我想楼主所提的问题是变频器驱动电机调速系统的常见问题。
第一,检查你所使用电机的绕阻绝缘等级;第二用示波器观察你的变频器输出电压dv/dt、di/dt的幅值。也许你会找出问题答案的。
拼命换电机没有用,还是找毛病吧。
你很漂亮?让人羡慕。嘻嘻。
04-02-28 19:38
呵呵,kail先生在我前面抢先发言了。很好。
04-02-28 19:40

引用 kdrjl 在 2004-2-28 19:38:00 发言【内容省略】

其实我也主张换变频器,毕竟那台变频是我听说过而没有使用过的品牌?兰。结果厂家宁愿换电机也不愿换变频。一说换变频他们就以为我要赚他们银子。结果现在换电机的费用比换变频高了许多。
谢谢两位回复。
顺便声明:头像妹妹也是我所想要的。看来我们眼光一致,标准相同,同行啊。
最后修改:2004-2-28 20:01:26
04-02-28 19:58

引用 litianxi 在 2004-2-28 19:58:00 发言【内容省略】

是你们出钱给用户换变频器,不是用户出钱。责任要分清呀。
04-02-28 20:13

引用 karl 在 2004-2-28 20:13:00 发言【内容省略】

老大,系统不是我做的啊,打死我也不敢用那种变频器啊。但做系统的公司跑了,把客户急得。呵呵,这时不赚他还等什么时候啊?
不知什么时候有位朋友告诉我,客户口袋里的钱也就是我们的钱,要想办法叫他掏出来。表情
04-02-28 20:19
换一个其他品牌的变频器
04-02-28 20:22

引用 litianxi 在 2004-2-28 20:19:00 发言【内容省略】

抱歉! 原供货商的问题。
04-02-28 20:35
怎么都换了四台了!
不换变频器,怎么都得要换台变频电机啊!
04-02-29 09:18