登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助!

点击:828 回复:6

要在西门子操作屏OP270上显示变频器运行时的频率、储料罐的液位和温度,要怎么来实现,希望能说的详细一点,我用的PLC是西门子S7-300。我在这里先谢谢各位了!
07-06-03 08:36
没人告诉我吗?自己先顶一下
07-06-03 18:30
你在哪里?公司是干什么的?
07-06-03 20:33

VIV

如果是MM440的变频器:1将P0771设置为24实际输出频率;2将点12,13的模拟输出点接到PLC的模拟输入的两个点,再等比例转化(27648-50HZ)
07-06-04 14:43
谢谢VIV,我用的是ABB变频器和DANFOSS的变频器。你能再给我一些指导吗?我想问一下关于SM331在硬件组太时要对他进行哪些操作啊?我看书上说时要用量程卡,不知道怎么搞,希望能得到你帮助,谢谢你!
07-06-04 15:59

VIV

这个我也不是很清楚,模拟量检测元件的接法不同,量程范围选择的不一要,如选4DMU,对应的就是"C",相应的卡上也要对应上"C"
07-06-05 09:43

VIV

量程卡是在SM331侧面就有的,不是外配的吧
07-06-05 09:47