主题:求助110KW电机用120KW的发电机启动不了怎样解决啊
点击:3967 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
蝴蝶花开
110KW的油泵电机(启动时为空载),用120KW的发电机带动,启动时发电机瞬间跳闸,请各位出个注意怎样解决啊?
07-06-02 16:12
1楼
编辑
引用
管理
蝴蝶花开
急撒啦,请各位帮忙哦
07-06-02 17:13
2楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
用自藕变压器降压启动!
最后修改:
2007-6-2 17:41:45
07-06-02 17:40
3楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
也不可以的........
用变频器应该可以,但是成本高,而且,你发电机电压不稳定,也很容易损坏变频器
总之...这个问题最好的解决方法是:告诉领导,这个做不到....
07-06-02 19:51
4楼
编辑
引用
管理
周长锁
发电机用什么作动力,可以不要发电机和电动机,直接用动力带油泵。
07-06-02 21:10
5楼
编辑
引用
管理
wzdanzdm
看看降压启动可以吗?
07-06-03 14:21
6楼
编辑
引用
管理
2066825
建议用小马达带动110KW的电机,等转速到正常了,再投入110KW的电机
07-06-03 15:43
7楼
编辑
引用
管理
jinpin
支持5楼
07-06-03 16:43
8楼
编辑
引用
管理
jinpin
先合开关,慢加励磁
07-06-03 16:47
9楼
编辑
引用
管理
小叶
110KW电流220A左右,而发电机的额定电流约180A,容量太小了。我公司1250KVA的发电机铭牌额定电流也才1760A,你那台220KW的发电机的电流难道有220A吗?发电机的电流可不是按电动机方式来计算的!!
07-06-04 05:50