主题:求教,
点击:1046 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
TJH138
各位老大,我有一台ITT,0.75KW的水泵,一台松下的BFV70072FBP变频器,水泵是220V输入的,变频器输入也是220V,但输出是3相220V的,不知是否能连接使用,如何接,请各位兄台赐教,不胜感激!!!!!!!!!!!
07-06-01 20:46
1楼
编辑
引用
管理
fanshuhua
如果水泵是单向220V的话!!变频器是不可以接单相电机的!!!
台达总代理 周吉余 T:13914909601 QQ:383482497
07-06-01 22:20
2楼
编辑
引用
管理
TJH138
水泵是单相220的,
07-06-01 23:24
3楼
编辑
引用
管理
fanshuhua
可以换一个三向电机呀!!那样好做一点····
台达总代理 周吉余 T:13914909601 QQ:383482497
07-06-04 20:07
4楼
编辑
引用
管理
天伦
可以用,你就接其中两相,曾经有客户必须要求这样做过,也没出什么问题,不过运行频率最好能保持在30HZ以上
07-06-05 13:48
5楼
编辑
引用
管理
1982
可以我用过
07-07-14 14:59