主题:请教一个问题?急!!!

点击:2933 回复:14

60kw功率不是节省也不是节约,是减少。
支持9楼观点
07-05-12 09:45
支持9楼的观点,在电机直接启动的情况下是不可能的
08-08-20 18:00
9楼知识比较明确
08-08-21 10:08
支持9
08-08-21 10:10
原供电系统动力与照明是否共用变压器?照明变压器200KVA是单相的还是三相的?目前带多少负荷?
你节省下来的60Kw照明负荷是什么灯?这60Kw如何得出的?
假设原供电系统是动力与照明共用变压器,那么首先调整各相负荷,使三相负荷尽可能接近平衡。然后接入5台10Kw三相380V电机应该可以。而且起动也不会有问题,因为你不可能5台同时起动吧。
还有目前的供电系统功率因数是多少?可用电容来补偿提高功率因素,又能多带一些负荷。
08-08-21 13:16