登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一个问题?急!!!

点击:2933 回复:14

请教一个问题?我给一个海上平台作节能,在照明这一块节省了60千瓦,而照明用电是220v的,客户想把节省的电,再接5个10千瓦的电泵,电泵是380v的,这该怎么办?谢谢!
07-05-08 19:40
讲得太笼统,想说明白问题怎么也得写上几百个字吧?
07-05-08 22:28
可以用单相变频器,然后泵用星型接法的泵,就不知有没有10KW的单相变频器,得咨询一下
07-05-09 09:27
非常感谢!请各位打侠再搭搭援手吧!
07-05-09 09:56
你的变压器的容量总共是多少?讲问题要把你现有的设备参数讲清楚,大家才能结合你的电力情况给你出建议和方案啊?
07-05-10 01:42
我在海上平台作的照明节能,在照明线路上节省电能60千瓦(220v)。如果这单相60kw转化为三相,功率能达到多少?照明电路的变压器容量为200kvA.我要计算的原因是,我要利用这60kw,接5台10kw的三相380v电泵,这样可以吗?
 谢谢您!
07-05-10 16:41
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-10 18:48
结合你的变压器容量为220KVA,的出二次侧额定电流为300A;建议把10kw的三相380v电泵的三角或星角改成220V电源起动,结合公式:(工作电容)C1=1950Ie/Uecosx选择电容。
Ie——电机额定电流(220V);Ue——220V;cosx——电机功率因数。
在0.6KW以上电机还必须在C1电容再并联一个起动电容C2,按工作电容的1—4倍选择电容量,在起动达到额定转速是要马上断开C2;
你的电机太打,10KW 建议采用软起动器降压起动。特别要注意你的变压器最大电流为300A,自己算一下6台10KW要用多少电流,千万不要超过。
也请网内高人分析一下是否可行
07-05-10 19:09

1、你的电源容量是一个200KVA的变压器;
2、你对照明电路进行改造,节约了60KW的容量;
3、你需要在接入10×6KW的动力---水泵,你担心电源会不会过负荷?
4、因为10×6KW的动力---水泵的功率因数不是1,也就是变压器实际供给的视在功率要大于10×6KW;
5、还有启动问题,所以不能简单地认为节约了60KW的照明用电,就可增加10×6KW的动力!
6、能不能?简单替换不能!此时,你可根据变压器的总负荷是否允许作出决定!
07-05-10 21:30
支持9楼的观点!
07-05-11 00:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯