主题:关于plc的输出方式
点击:1819 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
samefly
选择plc时依靠什么选择晶体管输出还是继电器输出?
问的可能不对,我只是看到手册上有的是晶体管输出的,有的是继电器输出的,由此产生的疑问,有人帮忙指点下这个到底是什么意思?非常感谢
07-04-21 15:45
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器交直流负载都可以接,但动作频率不能太高;
晶体管只能直接驱动直流负载,寿命长,动作频率可以很高,但驱动交流负载时必须加中间继电器;
07-04-21 16:34
2楼
编辑
引用
管理
samefly
多谢了
07-04-22 12:43
3楼
编辑
引用
管理
suxuyang
晶体管输出还要注意源型和漏型。
07-04-25 11:26
4楼
编辑
引用
管理
建新
请较楼上的,源型和漏型,是怎么用的,怎么区别?谢谢
07-04-25 12:03
5楼
编辑
引用
管理
建新
请较楼上的,源型和漏型,是怎么用的,怎么区别?谢谢
07-04-25 12:04
6楼
编辑
引用
管理
STARWANDER
NPN是负输出:公共端COM接直流"负极",从输出点出来后接到负载的负极,正极与该直流电源的正连接;
PNP则反过来
07-04-26 23:11
7楼
编辑
引用
管理
samefly
引用
starwander
在 2007-4-26 23:11:00 发言
【内容省略】
意思是:PNP是正输出:公共端COM接直流“正极“,从输出点出来后接到负载的正极,负极与该直流电源的负连接;
对吗?
07-04-27 14:11