主题:BCD的问题
点击:1101 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yuanhui986
请问高手们,使用BCD码拨盘时,只须要用四个点,其余的点须派其他用途,用何指令限制(直接用BCD指令会占点数)
07-03-29 21:24
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
你是一位BCD还是N位?
一位直接接;N位要用到输出N个.编段程序.
07-04-02 09:09
2楼
编辑
引用
管理
yuanhui986
引用
知道一点
在 2007-4-2 9:09:00 发言
【内容省略】
那不太麻烦了?三菱的只须(BIN K1Y0)就可以了!
07-04-03 18:50
3楼
编辑
引用
管理
pycathiu
你可以把这4个位用MOVD指令移到另外一个通道,然后再用BCD指令转换。
麻烦你下次提问时把问题描述清楚,并不是每个人都能看明白你想问什么
07-04-04 09:20
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
你不要张冠李戴,你提的问题是"使用BCD码拨盘时,只须要用四个点"你这四个点我只能认为是四个输入点.
请问如果用BCD码拨盘输入00000000-99999999;8位数据你不用输出参与怎样实现????
三菱的能吗?
梦想-------->现实...........想不通
请教了
07-04-04 12:48
5楼
编辑
引用
管理
yuanhui986
引用
yuanhui986
在 2007-4-3 18:50:00 发言
【内容省略】
写错了!对不起
07-04-11 22:38