各位大蝦好:
辟小生在工作中遇到一問題,我工廠在初始安裝布線時,因我不在場導致布 線後的三相電流不平,其中有一天,工作中的220伏用電設備不能使用,經我檢測發現三相電流其中有一項叫流欠壓,但經過無對相序測試後,220伏用電設備又能重新開啟,我想了許久不得其解,煩各位大蝦幫忙!
04-02-04 13:50
1楼
编辑
引用
管理
lulinfeng
可能有线头松动问题,你可以看看各个接头.
04-02-09 15:29
2楼
编辑
引用
管理
wdxf365
有线头松动造成有电损!
04-02-09 20:02
3楼
编辑
引用
管理
迷路者
引用
lulinfeng
在 2004-2-9 15:29:00 发言
【内容省略】
赞成老兄的看法。
04-02-10 08:12
4楼
编辑
引用
管理
lhkyxd
负载不平衡,把三相匀平衡就好了
04-02-10 16:12
5楼
编辑
引用
管理
ysm
既然把220V设备接在3相里的其中一相,就存在不平衡的因素,此时零线就显得很重要,将不平衡的三相电压强行拉倒平衡,所以我建议你应该查一下零线。
04-02-11 09:44
6楼
编辑
引用
管理
zhyich
謝謝樓上的各位大哥,我現在也查出來了,是因為我們的總進線空開有一點松動,問題也解決,謝謝各位大哥的支持
04-02-19 14:13
7楼
编辑
引用
管理
feng00000
三相平衡太重要了。讲来容易,可是要做起来就得考虑很多的问题。。。。
设计好之后最好去问问生产主管。弄清设备的工作时间。