主题:如何提高WinCC数据采集周期
点击:4286 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
sybeachboy
各位高手,现在项目是直接用WinCC和PLC(400主站,300从站)进行通信的,由于WinCC最快存档周期为500ms,这样有的数据就会采集的不联贯.想利用PLC的快速采集周期加快部分数据的采集,最后能与WinCC通信,在WinCC中进行归档和查询.请问如何实现啊.
本人不用感激.
07-03-20 13:50
1楼
编辑
引用
管理
sybeachboy
怎么没人顶啊
哪位高人指教一下
07-03-20 16:30
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
参照西门子网上课堂中如何采集1MS数据一文
07-03-20 16:33
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
1. WinCC采用RawData数据归档方式.
2. S7-400CPU调用SFB37(AR_Send)发送数据.
07-03-20 17:02