主题:高手请看这里
点击:1197 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
reaidz
哪位高人知道,6RA7087 6DV直流装置是否会中病毒,为什么两台同样地装置都出现没有X26号点火脉冲。
07-03-19 21:40
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
中病毒倒是不会,如果装置的参数没有改动的话,一般是设备外部的某些检测信号不满足要求。
07-03-22 08:46
2楼
编辑
引用
管理
reaidz
多谢高手指点,可是我们已将装置中的板子几乎全部更换也没能解决问题。用U840进行点火试验时X26还是没有脉冲。恢复工厂设置也不行。
07-03-22 22:37
3楼
编辑
引用
管理
gongts
是原装的还是裁板?最好再换一台试一试.
07-03-23 11:25
4楼
编辑
引用
管理
reaidz
板子是从另外一台正在使用的装置上拆下的。所以我想板子是好的,我一直认为是软件的问题,但又不知从何下手,因所有的装置参数都不可能封锁一路脉冲。