主题:三凌PLC  EEPROM保持与电容区别

点击:2953 回复:5

三凌PLC  EEPROM保持与电容保持有什么区别,如PLC停用(不加电源)EEPROM保持计数C能多长,电容保持计数C能多长,D8013-D8019时间能长时间保持吗?或如过了好多天停电保持没有用了,D8013-D8019是什么值。
07-03-18 20:52
EEPROM只要不更改,对应的数值可保存几年;
电容保持只要电容放电放完了且PLC不通电,数值就会变成0,一般不通电能保存10天;
07-03-19 09:45
电容保持的D8013-D8019如没有电了,它是什么值呢
07-03-19 15:29
电容保持的没电就变成0了