登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:直流电机改变励磁方式

点击:3701 回复:15

有台串励的电机,想控制正反转改成他励,能不能直接改电机盒的接线?
还有直流电机是不是串励、他励、复励之间可以互相改,想用什么方式改就行了??表情
07-03-18 12:49
不能直接改.
07-03-18 13:11
只要接线头全部引出到接线盒里,就可以啊,注意电流电压的控制.
不是所有直流电机都能改的哦!
------------------------
一花一世界  一叶一菩提
07-03-18 19:12

引用 xinjihua 在 2007-3-18 13:11:00 发言【内容省略】

请问在注意励磁、电枢电压电流等级外,还有什么条件才能改?
07-03-19 08:55
串励电机的励磁绕组是与电枢串联的,属于电流励磁.
并励电机的励磁绕组是与电枢并联的,属于电压励磁.
复励电机既有并联的励磁绕组,又有串联的励磁绕组.
07-03-19 10:38
附件
昨天用上图所示的整流桥加电容,带动直流电机并励连接,但是电机转动缓慢有深沉的“嗡嗡”声音,请教原因? 且为什么断路开关震动的很厉害? 电机要平稳的话需要怎么改进!
电机参数:电枢250V,20A,2410RPM,4.1KW.
07-03-29 11:17
你图上的相关计算有误,加入电容后,不接负载时才是峰值,接入负载后电压平均值由负载决定,一般取1。1 ~ 1。2倍交流有效值,而热有效值是不变的。
   原因很简单,电容电压低于整流桥输出电压时,电源向电容充电,同时向负载供电,而当交流电压波形低于电容时,整流二极管反向截止,电源不提供功率,负载由电容供电。
   显然负载不同,直流电压的数学平均值也不同的?
07-03-29 12:12

引用 ocean_83 在 2007-3-29 11:17:00 发言【内容省略】

电机的参数不完全!
你选的9V励磁电压的依据是什麽?
07-03-29 13:47
老信 不好意思我只是网上找的图 我买的是3KVA的单相变压器 230变110v ,也就是上图中U0=110V,加在电枢与励磁回路的电压是U=根号2*110V.  励磁回路串滑动电阻用来调速
就是弄不懂为什么会出现上面问的情况?
07-03-29 16:44

引用 xinjihua 在 2007-3-19 10:38:00 发言【内容省略】

虽然你降压取得低电压,但最关键的问题是:
1,串励电机的励磁绕组单独供电后,电枢电压也要降低提供.电机需要4根引线,励磁2根,电枢2根.原来串励电机的引线只有2根.
2,励磁电流应该也是20A.110VDC.
3,电枢电压110VDC,电流20A.
只是个人看法,不一定正确.请电机专家发言.
07-03-29 17:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯