主题:高手们,请问:SIEMENS 840D系统的810004报警怎样解决?
点击:5828 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
hjjaduo
高手们,您们好!
我厂的数控龙门铣床配置的SIEMENS 840D系统,一天要至少要出现3次,有时多达10次关于810004号的报警,其内容是"停机/通讯中断,应对STEP7进行错误分析",这是怎么回事?具体应怎样去排除?谢谢!
07-03-17 22:53
1楼
编辑
引用
管理
cml_zjf
我厂的数控龙门铣床配置的SIEMENS 840D系统,一天要至少要出现3次,有时多达10次关于810004号的报警,其内容是"停机/通讯中断,应对STEP7进行错误分析",这是怎么回事?具体应怎样去排除?谢谢!
13-06-17 20:09
2楼
编辑
引用
管理
Q156054371
检查一下I/O是否状态正常,如果是绿灯,那再检查一下profibus电缆是否有破损之类的。
15-10-10 12:04