主题:pro-face与电脑连接?[求助]

点击:6747 回复:18

请问各位师傅:
     我公司有GP37W2-BG41-24V型的.有两个接口,其中一个是TOOL口,八孔的,和三菱PLC是一样的,不知什么协议的能否直接用三菱的SC-09的电缆呢,另外一个是25孔的,用于连接PLC 的,是RS232的,能不能用来传输画面呢.如果自己做电缆和电脑的九针串口接,各个脚分别怎么连呢?谢谢!
表情
最后修改:2007-3-15 23:13:53
07-03-02 20:48
我在PRO-FACE网站上没查到这方面的详细资料,请知道的帮帮忙!再次感谢!
07-03-02 20:52
直接去买一根GPW-CB好啦,自己找资料很复杂的,而且还要去电子市场采购元器件.
07-03-03 00:53
用232的应该可以,不过没试过,我们的都是可以连网的,21号 PRO FACE 的人来给我们培训,到时候我帮你问问他们
07-03-16 06:34
Tools口必须用GPW-CB02的电缆,三菱的SC-09电缆是绝对不能用的;
附件
07-03-16 08:58
谢谢三楼的朋友!我是想自己花钱买的,所以不想花太多的钱.我们公司PRO-FACE只有这一台,而且目前运行良好,所以也不能在公司请购.而我又很想学PRO-FACE.我到市场上问了一下,人家说要二百块,我觉得太贵了,三菱的SC-09只要三十块.而OMRON,永宏的PLC数据线我只花了三块钱买两个插头就做好了.电线公司里多呢.四楼的你那个要多少钱啊?
07-03-16 22:47
呵呵;
这个需要一个TTL转RS232的电路,不像三菱的那么简单;
07-03-17 16:25
你买一个MX232的芯片再说.
07-03-18 22:17
买吧,我们公司买过一个,100多。。表情
07-03-27 11:28
ym010w您好!
  如果你是南京,可以跟我联系,我可以帮你打相关的资料,如果想买现成的,我可以给最优惠的价格:
  E:WANGZHENGSADE@126.COM
07-03-27 22:58