主题:上升没微分指令
点击:1576 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
seeseeocean
请问上升没微分指令如何用,如何实现上升沿置位与下降复位。它与西门子S7_200的正负跳变是否一样。
07-02-26 18:33
1楼
编辑
引用
管理
seeseeocean
上升沿微分,不是上升没微分,写错了。
07-02-26 18:55
2楼
编辑
引用
管理
pycathiu
如果你用的是CPM,CQM,C200Ha系列的,上升沿微分是DIFU指令,下降沿微分是DIFD,你可以再使用一个KEEP指令,就能够完成上升沿置位,下降沿复位的控制。
如果是CP1H/CS/CJ系列,可以直接在输入节点上进行上升沿或者下降沿控制。
07-02-27 10:35
3楼
编辑
引用
管理
JLW
楼上的,没错!
07-02-27 15:36