主题:PROFACE 和CPM2AH通讯时候的问题
点击:1473 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
13917285179
我用PROFACE 和CPM2AH通讯时候,PROFACE总是说PLC没有回答。PLC NOT RESPONSE
我的波特率是19。2K, 偶校验,停止位2。数据长度 7位。通讯是RS232。
哪个高人给指点一下吧?
07-02-24 14:30
1楼
编辑
引用
管理
wenkid
你要两边的通讯参数都一致才行,停止位1,我一直没出错过
07-03-29 17:07
2楼
编辑
引用
管理
psufnxkj
如果你认为你的联线与设定都没有错
哪最教一招.在PLC的DM6645 设为1 DM6646设为 304
07-03-30 11:40