各位:
单项负荷舞台灯光设备25-----30个kw要用多大线径的电缆?[3相4线供电..单项负荷]      十万火急!!!!!!!!!!!  

表情
07-02-14 09:27
10平方
07-02-14 10:57
单相负荷,每一相负荷平均只有10KW,大约45A电流,用10平方的铜芯线没问题。
07-02-15 15:15
如分相,用10平方;若单相供电,主线必须采用35平方。