主题:特急求助!!关于电源质量问题,请各路高手帮下忙!!
点击:3115 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
远捷
我现在调试一套伺服放卷系统,遇到了一个奇怪的问题!当我向伺服通电,只要一闭合
SON信号(SON-SG伺服准备好,并锁住的信号)伺服会无缘无故的启动,而且速度是四千多转,或者就报警(过流、过载、速度过快);怀疑是受到干扰,然而单独拆下一套伺服来试也是出现同种问题!最后把伺服拿回家去试,这就一切正常!所以怀疑是电源的问题!请问要改善电源的质量用什么方法好?是用电抗器还是滤波器 还是其他方法??当然价钱最好就便宜一点!
最后修改:
2004-1-14 17:17:55
04-01-14 16:52
1楼
编辑
引用
管理
王八蛋
不妨试用滤波器
04-01-14 18:09
2楼
编辑
引用
管理
远捷
楼上的朋友,请问用什么样的滤波器?
04-01-15 08:31
3楼
编辑
引用
管理
新三毛
加个电源稳压器可以解决问题
04-01-15 13:20
4楼
编辑
引用
管理
zdaezdae
伺服用380/220的隔离变压器供电
04-01-17 11:27
5楼
编辑
引用
管理
xiari100
隔离变压器加LC输入虑波器。
04-02-10 00:18
6楼
编辑
引用
管理
魔法師
引用
xiari100
在 2004-2-10 0:18:00 发言
【内容省略】
內行!哈哈~!
示波器先看一下更好!
04-02-10 02:15
7楼
编辑
引用
管理
zhyich
請問是直流的伺服電機,還是交流的伺服電機?
04-02-13 10:40
8楼
编辑
引用
管理
wdxf365
可以用隔离变压器加滤波器!
04-02-13 19:50
9楼
编辑
引用
管理
远捷
谢谢各位!
我开始的时候用过稳压电源和隔离变压器,但还是出现不受控制的现象!
最后是加了滤波器才解决问题!
04-02-29 10:41