我所在的工业锅炉车间,锅炉控制系统用C200H,但是在用一台变压器时点第四台锅炉则C200H误动作,必须再启一台变压器,才能正常点炉,电源滤波器正常,输入电压115V,C200H底版更换过都不行,有高手能赐教么?急!!
07-02-07 19:09
1楼
编辑
引用
管理
lja2002128
今天想把输入换成220V的但是控制部分所有的报警灯和显示仪表都是110V的换不了,能加电压用么?
07-02-08 19:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
c200h的电源可以220V/110V AC更换,但下面的2个端子短接后才能用AC 110V;
07-02-08 20:50
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
你没有按规范操作吧,这么老的机器,又没有报警,程序考虑不周?
07-02-13 15:20