登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:在用梯形图编程时,最后还用不用加上END指令阿?为什么?

点击:2928 回复:5

表情表情表情表情
还有我设计的是温度控制
让温度在60-80度之间保持20分钟
如果温度高于‘80,就报警停止加热
可这时20分钟怎么计算阿
高手说下吧?表情表情
最后修改:2007-2-2 17:01:53
07-02-02 16:53
西门子的PLC不需要加End指令。
20分钟可以使用定时器,也可以使用定时中断。
当温度在范围内,触发定时器即可,你可以设立定时器为5分钟,使用一个计数器计数4次,就是20分钟。
07-02-24 11:19
有些软件不加END也能运行,但加比不加好:因为PLC的程序是扫描运行的,当扫描到END时立即返回第一行开始下一轮扫描这样可提高运行速度。没有END的话扫描到最后地址才返回,周期就比较长了。
07-03-19 09:33
时间的问题我感觉用一个触发延时就可以实现了吧,不用那么麻烦吧?
07-03-27 21:13

引用 qyzdh 在 2007-3-19 9:33:00 发言【内容省略】

me too
07-03-29 15:57
你可以通过一个定时器和一个比较指令就可以实现了,
07-04-04 21:17

工控新闻

更多新闻资讯