主题:电机启动问题之初级问题。
点击:2697 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
liyu5983
一个启动/停止按钮控制一个电机运行,启动后电机自锁,停止时按动启动/停止按钮就停。用梯形图,我这么编能使电机自锁运行吗?不按停止按钮就一直转下去?
i1.0表示启停按钮,q1.1表示电机。
06-10-31 15:41
1楼
编辑
引用
管理
cbd
不行
06-10-31 16:36
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
我改用三菱的模拟是可以的
06-10-31 16:46
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
西门子应该也是可以的
06-10-31 16:52
4楼
编辑
引用
管理
流客
不可以,电机停不了.
PLC的执行顺序是从左向右,从上到下.也就是先判断I1.0是否导通,然后再判断Q1.1与I1.01的组合是否导通.两者有一组满足则Q1.1吸合.
所以当Q1.1吸合后,不管你如何操作I1.0
都满足Q1.1的吸合条件.
06-10-31 17:20
5楼
编辑
引用
管理
lljcrq
[QUOTE][QUOTE][QUOTE]不可以实现,你这么做实现不了.你可以加个计数器来实现这个功能!
最后修改:
2006-10-31 18:06:38
06-10-31 18:00
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
看错了
只能自锁,不能停止
06-11-01 11:17
7楼
编辑
引用
管理
guaimao
不行!!!!!
06-11-01 13:00
8楼
编辑
引用
管理
hpqian
外部的按钮开关应该是不带自锁的啊!如果带自锁的就不行!
06-11-01 13:47
9楼
编辑
引用
管理
sc_best
不行的,PLC的扫描方式是从上到下的,S7-300/400是不可以的,S7-200是逐一扫描更新内部寄存器,也是不行的.个人看法.