登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教一个启动/停止开关的问题?
点击:31069 回复:47
楼主
编辑
引用
管理
steno
我想用一个按钮来控制电机的启动与停止,不 知PLC的梯型图要怎样编?需要注意什么?
03-10-08 01:33
1楼
编辑
引用
管理
老电工
本来想把梯形图贴上来的,可是贴不上。
如果控制普通负载,直接编一个互锁的比较简单,但是如果控制电机,建议在程序中加一个延时,也就是说,按一下按钮在短时间内再按(或触点抖动)无效,建议设05秒为好。
03-10-08 06:59
2楼
编辑
引用
管理
steno
如果是直接控制单个接触器的闭合与断开,要怎样编呢?请把指令写出来,行吗?
03-10-08 13:54
3楼
编辑
引用
管理
steno
或者你能把图发给我,行吗?谢谢!tonyao@21cn.com
03-10-08 13:56
4楼
编辑
引用
管理
finesky
用计数器控制了
一个开关不就可以了吗?
03-10-08 16:40
5楼
编辑
引用
管理
litianxi
//这是用西门子S7-200编的程序:
//I0.0为按钮,Q0.0控制电机接触器
NETWORK 1 //上电时复位寄存器
LD SM0.1
MOVB 0, VB100
NETWORK 2 //按动按钮时取上升延对VB100取补
LD I0.0
EU
INVB VB100
NETWORK 3 //用VB100的位控制Q0.0
LD V100.0
= Q0.0
03-10-08 20:00
6楼
编辑
引用
管理
steno
我现在学的是OMRON的PLC,这个西门子的我看不懂!
你能不能用OMRON的指令编写?
03-10-08 20:27
7楼
编辑
引用
管理
netcookie
假如 是OMRON的 话,就用一个KEEP 指令旧可以,
LD I 0.0
LD I 0.0
KEEP Q0.0
03-10-08 20:33
8楼
编辑
引用
管理
steno
你能解析一下吗?谢了!!
03-10-08 20:53
9楼
编辑
引用
管理
sunxs1973
OMRON程序,C60P为例
LD 0000
DIFU 1000
LD 1000
LD C00
CNT 00
#0002
LD 1000
OR 0500
AND NOT C00
OUT 0500
END
0000为按钮ON/OFF,0500为输出.还有例二略.
最后修改:
2003-10-9 18:09:57
03-10-08 21:22