主题:老天!越学越糊涂!求救!
点击:3923 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
天残雷琴
我是个学习plc的新手.看了一些基本资料后,越来越疑惑.求各位老大给个答案:一起一停一个接触器只控一台电机的编程.恳请大家帮忙,回头我慢慢领会.谢谢.
05-11-03 22:15
1楼
编辑
引用
管理
rocke
说的太不清楚了吧?仔细描述一下你的要求。这个应该很简单的。按我的理解,2个输入一个输出是么?用指令表写给你参考:
ST X0
OR Y0
AN/ X1
OT Y0
ED
解释:X0启动
X1停止,接常闭点
Y0接接触器控制电机
用松下PLC指令示例的。有什么疑问,给我E-mail:
koyo.zsg@sohu.com
05-11-04 09:23
2楼
编辑
引用
管理
syan
|------|qidong|(常开)-----------|tingzhi|(常闭)-------------(输出)
上述没有保持作用,
05-11-04 09:24
3楼
编辑
引用
管理
lijiajie
我觉得是这样的
ld x0
or m0
ani x1
out m0
ld m0
out y0
end
X0启动
X1停止,接常闭点
Y0接接触器控制电机
我用的是FX2N的 呵呵
05-11-04 17:49
4楼
编辑
引用
管理
loobin
楼上的去掉M0其不是更简单?
考虑一下用一个按钮来控制电机的启动和停止啊
05-11-04 21:01
5楼
编辑
引用
管理
生活
热心人真多呀!请问哪位兄台知道哪儿有allen bradley slc150的软件和数据线卖么?非常谢谢!
05-11-04 22:33
6楼
编辑
引用
管理
生活
热心人真多呀!请问哪位兄台知道哪儿有allen bradley slc150的软件和数据线卖么?非常谢谢!
我的邮址是:denjianhua@sohu.com
05-11-04 22:33
7楼
编辑
引用
管理
lijiajie
用一个的话 不是要用带自锁的开关了 去掉M0也可以的 但是不是就少了保护的么?
LD X0
OUT Y0
END
X0启动和停止,用带自锁的开关
Y0接接触器控制电机
05-11-05 15:42
8楼
编辑
引用
管理
义
用一个开关控制起停的编法
LD X0
ALT〈P〉 Y0
第一次按下X0时Y0变为开
第二次按下X0时Y0变为关
不过我这个是FX2N的
05-11-05 16:43
9楼
编辑
引用
管理
realxiaoxiao
用一个开关控制起停,需要定义电平输出
05-11-05 18:06