主题:不懂就问,没思路了,有空的来聊聊!(G120)
点击:482 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
风道堵塞,影响启动及运行。。。说明变频器具有风扇电流检测电路?
26-07-14 05:18
11楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
不是!检测温度!散热器温度到达阈值,可以定义输出动作,停机,报警什么的!默认是限制频率限制电流!
26-07-14 10:22
12楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
AlsacePMuhLG
在 2026/7/14 10:22:05 发言
【内容省略】
“测试的时候发现个很奇怪的问题,我空开只有6A,在变频器空置了大半年的情况下,一次送电成功!但是,我恢复出厂设置以后,配置电机参数,V/F控制(客户也是用的V/F开环控制),一次送电居然不成功,得扳空开4,5下!现在把参数恢复回去,又能一次送电成功!这个机器是可控硅整流,我就奇怪了,这个参数还能影响预充电电路不成!”
这个现象应该与风道无关吧?因为仅仅是上电,即跳闸,温度还没有建立呢!
大概是一机多故障。
26-07-14 10:49
13楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
我猜可能跟配置功率有关,电机小它就快速充电,电机大他就延长充电!这个应该是受控的!
26-07-14 11:18