主题:请教各位大佬,我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
点击:462 回复:10
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
欢乐马2BOY
在 2026/5/8 16:51:31 发言
【内容省略】
你太节约了,就不能再用2继电器?
你这电路看理论是可以的
但实际弊端就出来了
压力开关接通信号能坚持多久?
压力开关断开瞬间KT2充满电了?
KT2的触点是你希望的那样工作?
…
你的电路,
P接通时间超过KT1 设定时间
KT2充电时间足够
KT2在接通电时触点断开(它是否这样?查资料or做一下实验),KM断开
P断开,到PT2设定时间,KM接通
…
周而复始
哪里出问题?自己慢慢查