电柜里有变频器和伺服驱动器,根据什么参数确定是用1p的电柜空调还是2p的电柜空调?
25-04-04 19:42
主要是看你的发热元件多不多
25-04-04 21:11
根据空间来确定呗反正羊毛出在羊身上。表情
25-04-04 22:14

引用 goldage 在 2025/4/4 21:11:38 发言【内容省略】

比较笼统,没有依据吗?举个例子 比如说1KW的伺服驱动器
25-04-05 16:13

引用 风神小子 在 2025/4/4 22:14:05 发言【内容省略】

比较笼统,没有依据吗?举个例子 比如说1KW的伺服驱动器
25-04-05 16:19
无论是伺服驱动器,还是普通电动机,或者其它电气设备,都有一个传动效率,也就是输出功率与输入功率的比值,比如说:某一设备是1KW,他的传动效率=0.7,也就是说,在输入的功率1KW中,输出700W用于传动设备,而300W是损耗,并且该损耗是以热量的形式散发出去。
该300W的热量是需要空调设备,将其平衡的。我们通常所说的1P空调,用标准的型号来表示,也就是KFR25型空调,也就是2500W的制冷量(在25后面加00)。
最后修改:2025/4/5 19:11:34
25-04-05 18:57
驱动器的转换效率是一个
第二个是驱动器的工况,如果你的驱动器大部分时间工作在刹车状况,那发热就大
第三个是电柜内的配件状况
综合起来个大概状况就知道了
部分大的设备会专门设置一个空调房做控制房,一个三门的柜,配一匹都没压力
25-04-05 21:19

引用 zq3076 在 2025/4/5 16:19:05 发言【内容省略】

个人觉得,最好的方法是测温。比如在不开机的时候测一下温度,然后开机一个小时后多少温度?
还有夏天时的环境温度,这些都提供给厂家,让他们帮忙选型
或者去淘宝找客服,让他们帮忙选,反正到时买不买无所谓
25-04-06 07:53
如果要非常严谨的选择空调,那得根据你电柜的空间以及柜内元器件的散热量来计算,不过就你1KW驱动器的话,一个500W都完全够了
25-04-06 08:33
如果就一个1KW的伺服,需要安装空调??
25-04-06 15:42