主题:线路长电压低

点击:264 回复:19

引用 15898151893 在 2025/3/27 22:39:06 发言【内容省略】

可能性不大,因为客户说断路器没跳
25-03-27 23:00

引用 Tivian 在 2025/3/27 13:13:11 发言【内容省略】

猜测
25-03-27 23:00
附件 微信图片_20250327230327.jpg
我现在怀疑这个断路器了。因为今下午客户说今天降温,一次没跳。既然和温度相关,深度怀疑这个正泰100安的断路器。温度高时内部虚接。别的想不到了表情
25-03-27 23:06
30公里,压降很大的,要解决稳压的问题
25-03-28 06:55
整个隔离变压器
25-03-28 08:28
变压器的进线得换了吧,换根整线很难吗?这样接很容易接触不好
25-03-28 08:53
是的呢,看了这个图片我严重怀疑变压器进线接触是否良好了。
25-03-28 09:33

引用 机栝 在 2025/3/28 8:28:36 发言【内容省略】

客户说换过隔离变压器。不行
25-03-28 22:47

引用 Tivian 在 2025/3/28 8:53:18 发言【内容省略】

我还没去现场呢
25-03-28 22:47
长距离的线缆需要考虑线径和高压传输的问题!
25-03-29 07:42