主题:变频器运行中输出电流过大,该如何优化参数

点击:502 回复:19

引用 hh001205 在 2024/7/19 10:48:51 发言【内容省略】

尽管VF曲线是直线型,但可以设置为转矩提升,也就是电压提升。
24-07-19 11:38

引用 pan_xiansheng 在 2024/7/19 11:38:53 发言【内容省略】

转矩提升只存在于起动阶段。当输出频率大于 20Hz 或实际值与给定值相等时,转矩提升会自动消失。
24-07-19 12:22
电机参数自学习了,如果变频器电机按额定30KW,58A设定,就启不起来,还是按变频器额定88A,45KW设置的,才能启的起来
24-07-19 13:13

引用 zjgxk 在 2024/7/19 9:21:28 发言【内容省略】

那你检查下工艺,是否有回流导致进口压力增大,罗茨风机是容积式的风机;
24-07-19 13:27

引用 zjgxk 在 2024/7/19 13:13:22 发言【内容省略】

ACS510没有自学习功能吧。
你用的是不是ACS550啊?如果你的电机参数设置错误,变频器自学习后建立的电机模型就不对。运行时当然出问题啦。
你按电机名牌重新设一次参数吧!!
电机启动不了:
如果是ACS550可以改为矢量控制(9904)试试,电机参数一定设置要正确。
如果是ACS510起动方式(2101)改为跟踪 + 转矩提升。磁通优化(2601)= 禁止
最后修改:2024/7/19 14:22:17
24-07-19 14:15
以前在化工厂曾经遇到过的案例,轮次风机是作为抽真空的前级,也是电流大,检测结果是抽取物料的气体在轮次风机转子和鉄壳上凝固聚集产生的卡滞,清洗后就正常了
希望对你有帮助
24-07-19 21:15
看看你的进出风口的阀门是否关着呢。
24-07-20 12:07
是不是距离太远了,变频器与电动机输出电线距离太远,与大地产生电容谐振
24-07-20 23:29
电缆长度 65米
24-07-22 09:54
有没有想过,电流大是因为硬件有故障呢?
24-07-25 23:06