登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:传感器怎么接进 S7-200???
点击:3196 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
star7953
晕, 1M,2M 必须接到外部电源24V- 吗? 我一向都是把它们跟24V传感器M 接起来,这样不行吗
05-09-21 19:50
11楼
编辑
引用
管理
moonar
PNP信号负载接-,NPN信号负载接+,具体图纸我这有,但纸质的没法上传
05-09-22 11:31
12楼
编辑
引用
管理
moonar
又:1M、2M我一向没有和外部电源连起来,只连上M就可以用了。但传感器没用过CPU的电源,不知是否能用
05-09-22 11:34
13楼
编辑
引用
管理
jessehjx
传感器是OC门输出,直接接到S7-200的输入可能是不行的。在+24V与输出间加一个24V的小继电器,再把继电器的触点接到PLC就OK了。如果CPU的供电能力够用,可以不要外部电源。