主题:这台电柜设计和装配的不合理吗?
点击:826 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
网图,想跟各路大神学习一下。
24-01-21 17:44
1楼
编辑
引用
管理
877476825
太密集了,另外为什么打这么多螺丝?地线排环绕一圈没必要
24-01-21 17:58
2楼
编辑
引用
管理
thomas_top
太密了,检修也不方便
24-01-21 18:45
3楼
编辑
引用
管理
15900475403
个人认为不合理,太容易出短路事故了
24-01-21 19:49
4楼
编辑
引用
管理
goldage
看那开关应该是630的开关柜,我混这个行业30多年,还是第一次看到这样的设计,我是实在想不出来设计者的意图和参考的设计标准
24-01-21 21:15
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你这个是不是下方进线?
24-01-22 06:16
6楼
编辑
引用
管理
hpqian
进线打那么多螺栓干什么用呢???
24-01-22 06:54
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
还是老外的?
24-01-22 07:58
8楼
编辑
引用
管理
YS-W
引用
woshigoutou
在 2024/1/22 6:16:19 发言
【内容省略】
我也是这个问题,想问问
24-01-22 08:53
9楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
听人提到过这种母线--异型母线,像型材一样,上面没有螺丝孔,都是预留螺母,方便扩展。
24-01-22 09:14