一个点控制7个接触器不建议这么用哈。可以7个点分别控制。另外建议增加加热器断线报警器。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
23-12-10 09:17
温度升不上去的
23-12-12 08:35
设备是租的,明年早些时候到期,租的设备过来之前是坏的,找人调试改造,但是改造又没改温控这一部分。
23-12-12 08:38
设备租的,差钱的人
23-12-12 08:39
回楼主话,烘箱电热温控改造简单,根本就可以不用原来的系统,直接自己搭建就可以了,之前改的一台意大利的,三段烘箱,合计十个加热,用的是意大利的机械温控器,配件一套就6000多,我直接改成国产的,100块钱就改一套,十个就1000块,控制比原来精度更高,改设备不要迷信原来的设计,只要你工艺控制合理,有很多方法去实现的
23-12-12 21:38
你是分段,我这里不分段,7组电阻加热器排布一起,只有一个温度传感器
23-12-14 12:49
用温控器,不用PLC的PID考虑下。
23-12-14 14:31